RE: Oczekiwanie na integrację z HA/SA - sarzyk - 07-11-2025

Czy czujnik słońca działa jako slave?
Jaki ma adres?
Jeśli były by oba w slave można by było re równolegle podłączyć do esp32 i przypisać im różne adresy.


RE: Oczekiwanie na integrację z HA/SA - sarzyk - 07-11-2025

Jest opcja by na razie przekaźnikiem SSR0-10 sterować bez czujnika słońca?
Czyli napięcie magazynu powyżej niż pełne smwysterowanie przekaźnika. Kiedy napięcie spadnie to się wyłączy. Cos na wzór Smart gen w deye.


RE: Oczekiwanie na integrację z HA/SA - sarzyk - 07-11-2025

Na obecną chwilę mam HA i grzałkę na R6 podłączona. Wszystko działa. Jedyny minus zostaje z niepotrzebnym czujnikiem słońca.


RE: Oczekiwanie na integrację z HA/SA - Endimac_X - 07-15-2025

(07-11-2025, 12:26 PM)sarzyk Wrote: Czy czujnik słońca działa jako slave?
Jaki ma adres?
Jeśli były by oba w slave można by było re równolegle podłączyć do esp32 i przypisać im różne adresy.
Właśnie problem z połączeniem 2 urządzeń na jednym porcie polega na tym ze czujnik słońca działa jako master , i wysyła regularnie dane do ensolarx 
Dev.Addr Function Addr Data CRC16
8 bits 8 bits 16 bits 16 bits 16 bits
0x45 0x04 0x0012 0xXXXX 0xXXXX
takei dane wysyla
(07-11-2025, 01:38 PM)sarzyk Wrote: Jest opcja by na razie przekaźnikiem SSR0-10 sterować bez czujnika słońca?
Czyli napięcie magazynu powyżej niż pełne smwysterowanie przekaźnika. Kiedy napięcie spadnie to się wyłączy. Cos na wzór Smart gen w deye.
Czyli przekaznik 0..10 jako ON OFF ?
(07-11-2025, 02:47 PM)sarzyk Wrote: Na obecną chwilę mam HA i grzałkę na R6 podłączona. Wszystko działa. Jedyny minus zostaje z niepotrzebnym czujnikiem słońca.

Czujnik słońca można bezpośrednio podłączyć do HA, jeśli to HA ma decydować co włączyć lub wyłączyć to można go podłączyć bezpośrednio przez RS485 , ten czujnik nie musi być podlaczony do ENSolarX. Ramka danych jest rozpisana w instrukcji obsługi w zakładce załączniki na sklepie.