05-09-2025, 07:21 AM
Mozna zobaczyc strone NRG oraz DATA1 jak sa ustawione parametry ?
Podłączenie grzałki przez SSR 0-10
|
05-09-2025, 07:21 AM
Mozna zobaczyc strone NRG oraz DATA1 jak sa ustawione parametry ?
09-05-2025, 07:32 AM
Czy sterowanie grzałka w sposób płynny będzie działać w sytuacji kiedy nie mamy magazynu energii?
09-07-2025, 12:28 PM
Tak , z czujnikiem slonca powinno dzialac ok nawet bez magazynu energii,jesli mamy prawidlowe dane z falownika to wybieramy jedynie :Uzyj Danych z "Inverter" i powinno dzialac
09-10-2025, 01:08 PM
(09-07-2025, 12:28 PM)kr@endimac.com Wrote: Tak , z czujnikiem slonca powinno dzialac ok nawet bez magazynu energii,jesli mamy prawidlowe dane z falownika to wybieramy jedynie :Uzyj Danych z "Inverter" i powinno dzialac Taki screen sugeruje że problem z połączeniem z internetem czy połączeniem z falownikiem?
09-10-2025, 07:42 PM
Ten screen sugeruje raczej brak polaczenia z internetem, Jesli np. urzadzenie dziala i nagle utraci lacznosc z internetem to ostatnie dane widoczne w aplikacji pozostana takie jakie urzadzenie ostatnio wyslalo. Wiec nawet mozemy odlaczyc ENSolarX od zasilania i nadal w apce beda widoczne ostatnie dane z falownika.
Falownik Anern 10,2kW. Ensolarx firmware 5.88 a software 6.18
ensolarX nie widzi drugiego stringu
09-12-2025, 07:01 PM
Czy mogę uzyskać pomoc? Pilna sprawa. Muszę to usprawnić. Muszę zrobić by ensolarX działał bez magazynu. Mam czujnik słońca, mam podłączona grzałkę przez przekaźnik 0-10
09-14-2025, 05:58 AM
Jesli niema magazynu to w calym systemie brakuje kluczowych danych na temat nadprodukcji a to na podstawie tych danych regolowane jest wyjscie 0.10v. Uklad musi wiedziec gdzie sie podziewa nadprodukcja , wtedy dziala najlepiej , sa metody rowniez regulacji tym wyjsciem bez magazynu ale dane z samego czujnika to jedynie polowa danych potrzebna do obliczen. Czujnik zna mozliwosci slonca w tej chwili ale system niezna calkowitego obciazenia ukladu.
Bez magazynu bazujac na danych z czujnika slonca tez bedzie dzialac ale niebedzie to tak precycyjnie. aby tak to dzialalo nalezy odznaczyc max prad aku i min napiecie aku w zakladce ustawienia wyjscia 0.10v
09-14-2025, 06:14 AM
Dziękuje. A jak uzyskać dane z 2 stringu?
09-14-2025, 05:12 PM
W jakim falowniku i na jakim protokole jest ustawiony w ENsolarX ?
w opcjach ENSolarX nalezy wybrac 2 stringi w ustawieniach falownika. |